[#2] kricsaba válasz erre 2015-08-10 11:28:29
Személyes beszélgetésen felvetett kérdés:
"Ha nem kötelező a (biztonsági) lefúvó alkalmazása a palack-nyomáscsökkentőn, mi akadályozza meg, hogy (pl. a szabályozó szelep fennakadása esetén) a kimenő nyomású térben, és így az elvételi vezetékben 1,5 bar-nál nagyobb nyomás alakuljon ki."

Válasz:
Az MSZ EN ISO 2503 előírása nem zárja ki a lefúvó szelep alkalmazását acetilén nyomáscsökkentőn, opcionálisként fogalmazza meg, és megadja a követelményeket, amelyeket teljesíteni kell (ha alkalmazzák).

Az MSZ EN ISO 2503 szerinti lefúvó szelep elsősorban a kisnyomású tér védelmét szolgálja, és azokra a gázokra kötelező, amelyeknek töltési nyomás meghaladja a kisnyomású tér próbanyomását (pl. sűrített gázok esetén ez 60 bar, a töltés nyomás meg -- a szabvány szerit -- 300 bar (!) is lehet. Acetilén esetén max. 20 bar töltési nyomás áll szemben a 30 bar-os próbanyomással, ezért nem kötelező a lefúvó szelep alkalmazása.

Azt a követelményt, hogy ne lehessen 1,5 bar-nál nagyobb kimenő nyomást állítani, a szabvány típusvizsgálat keretében rendeli vizsgálni. Azt a veszélyhelyzetet, ami akkor alakul ki, ha (a szabványnak egyébként megfelelő) reduktor szabályozószelepe fennakad, és a kisnyomású tér nyomása meghaladja a megengedett 1,5 bar-t, a szabványalkotók nem tekintették kockázatosnak.
[#1] kricsaba válasz erre 2014-04-21 09:20:03
A következőket kell megfontolni.

Az MSZ EN ISO 2503 korábbi, 2000. évi kiadása sem tette kötelezővé a "biztosítószelep" alkalmazását acetilén nyomáscsökkentőkön. Így szól:

6.2.6.1.
Biztosítószelep alkalmazása kötelező minden sűrített gáz és szén-dioxid, ajánlott PB-gáz és acetilén esetén.

Az érvényes MSZ EN ISO 2503:2009 pedig már nem is ajánlja. Az így szól:

"5.2.8.1. Pressure-relief device
All pressure regulators, expect those for acetylene or PLG, shall be supplied with a pressure relief device (e.g. pressure-relief valve or burst disc) designed to vent excess outlet pressure in the case of partial regulator-seat malfunction..."

A magyarazát az, hogy acetilén nyomáscsökkentő kisnyomású kamrájának próbanyomása 30 bar, míg az acetilénpalack töltési nyomása kb. 20 bar, ennél nagyobb nyomás nem alakulhat ki a kisnyomású oldalon a szabályozószelep áteresztése miatt. Sűrített gáz nyomáscsökkentők kisnyomású kamráját 60 barral vizsgálják, viszont a palack töltési nyomása 200 bar (vagy akár 300 bar is) lehet, ezért kötelező a biztosítószelep ezekhez.